Mon installation, paramétrage régulateur

+2
eole8779
bicou
6 participants

Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant

Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Mon installation, paramétrage régulateur

Message par bicou Lun Juin 08 2020, 17:08

Bonjour à tous,

Je viens de regarder l'installation électrique de mon CC. Les divers branchements et le panneau solaire. Le tout réalisé en usine par ADRIA, et j'ai quelques interrogations.... (Je tiens à préciser que je suis nul en électricité).

Tout d'abord voici les équipements qui composent mon installation :

- Panneau solaire 110W NDS SOLARFLEX semi rigide composé avec des cellules de qualité SUNPOWER à très haut rendement, jusqu'à 22% et équipées de la technologie Back Contact. Il a 33 cellules.
- 2 batteries cellules NDS AGM de 100AH chacune.
- Régulateur Suncontrol SC300M. Il s'agit d'un MPPT de 300W maxi, pour une charge de 20A maxi. Il dispose de 2 entrées séparées pour 2 panneaux d'une puissance de 150W maxi l'un. La charge se fait sur 4 phases, donc une de désulfatation.
- Centrale Nordelettronica NE 350 qui d'après ce que j'ai compris sur la documentation peut sortir une puissance de 260W maxi et un courant de 18A maxi en continu.
-  Convertisseur Nordelettronica DC-DC, NE325 de 40A. Je ne suis pas sur de bien comprendre l'utilité et fonctionnement de cet appareil, il parait que c'est un optimisateur de charge ....

Voilà le décor planté.

Voici maintenant mes interrogations:

1° le régulateur est branché sur la centrale du CC et non directement sur les batteries.
Je ne pense pas que cela soit important vu la puissance du panneau solaire, mais j'ai quand même un doute.... Par contre je pense que l'installations n'est pas faite dans les règles de l'art en ce qui concerne le câblage. Je m'explique, en démontant le coffre au dessus de la port d'entrée, j'ai découvert le câble du panneau solaire d'une longueur d'au moins 3 mètres avant d'être branché au faisceau qui descend à la centrale. Je ne l'ai pas encore raccourcis, j'attends vos commentaires. A vu de nez il s'agit de fils de 2,5mm2.
Je mets une photo pour mieux se rendre compte.

Mon installation, paramétrage régulateur  Img_6527

Ce même régulateur est paramètré en excluant la phase de désulfuration. Dans la doc il est précisé je site "ne pas activer lorsqu'il y a des unités de commande intégrées et des appareils électroniques sensibles à des tensions supérieurs à 15volts"
D'ou la question, qu'en déduire, faut il mettre cette phase de désulfuration ou pas ?

2° Quelqu'un peu t il m'explique simplement le fonctionnement et l'utilité de convertisseur DC-DC ?

3° J'en visage l'ajout d'un 2° panneau solaire. Est il intéressant étant donné que le régulateur à 2 entrées indépendantes de brancher ce 2° panneau dessus (sans dépasser les 150W) ?

Merci entre autres, au spécialistes de prendre du temps pour me répondre.....

Thierry
bicou
bicou

Age : 62
Localisation Localisation : Clermont- Fd

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par eole8779 Lun Juin 08 2020, 20:19

Pour quelqu'un qui se dit nul en électricité je trouve que tu as plutôt bien fait le tour de la question.
Je ne suis pas qualifié pour répondre mais je trouve anormal que le câble n'aie pas été raccourci pour l'adapter aux besoins de l'installation, surtout que sa section n'est pas importante .
eole8779
eole8779

Age : 77
Localisation Localisation : Limoges 87
Emploi/loisirs : rando à pied et en vtt, bricolage, nature

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par ptitsavoyard Lun Juin 08 2020, 20:44

Bonsoir,

Le câblage tu peut réduire la longueur 
Normalement le câble du panneau solaire c'est du 4mm2.( mais bon du 2,5 fera l'affaire)
Laisse ton régulateur branché sur l'EBL 
Si tu le branche directement sur tes batteries cellule ton tableau tactile ne sera pas efficace pour voir les Ampères qui rentrent.
Perso je trouve ton panneau solaire un peut léger pour 2 batteries de 100ah 
Donc bonne décision si tu en monte un second 

Ton convertisseur pour optimiser la charge ( je connais pas ) Mon installation, paramétrage régulateur  1824188809

_________________
Invité Bonjour et bonne participation sur le forum des Adria  Mon installation, paramétrage régulateur  0011-111





Amicalement
Fabrice

Le camping-car c'est bien mais le camping-car entre amis c'est mieux mais encore faut-il de vrais AMIS. Avec ACCA pour les AMIS c'est bon !!!
ptitsavoyard
ptitsavoyard

Age : 58
Localisation Localisation : Un peu partout en France ( fulltimer )
Emploi/loisirs : Nomade

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par Mark74 Mar Juin 09 2020, 07:57


Oui, raccourcir tes cables et surtout pour le 2eme panneau, mettre le maximum (150) sur ta seconde entrée de ton regulateur.
Mark74
Mark74

Age : 68
Localisation Localisation : Pays de Seyssel.
Emploi/loisirs : En retraite, Papy, ballades en Ccar, bricolage, etc..

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par le val des brosses Jeu Juin 18 2020, 10:37

Mon installation, paramétrage régulateur  3821783044 A tous
Voilà je viens de recevoir un Victron MPPT 75/15 pour PS de 72 cellules .
Ma question pour le branchement ,1: sortie batt direction ÉBL 226 .2 :Ou sortie batt direction batterie cellule .
Le branchement actuel est sortie régulateur via le bloc EBL 226.
Je pense que je vais faire le même branchement , je suis à l’écoute de vos avis
( je connais pas touts , et j’évite de faire des CONNERIES ).
Merci pour vos réponses .
le val des brosses
le val des brosses

Age : 76
Localisation Localisation : Challans 85
Emploi/loisirs : retraité , ballades CC ,chasse a l'arc et fusil ,bricolage , jardinage .

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par ptitsavoyard Jeu Juin 18 2020, 10:58

Laisse branché sur l'EBL

_________________
Invité Bonjour et bonne participation sur le forum des Adria  Mon installation, paramétrage régulateur  0011-111





Amicalement
Fabrice

Le camping-car c'est bien mais le camping-car entre amis c'est mieux mais encore faut-il de vrais AMIS. Avec ACCA pour les AMIS c'est bon !!!
ptitsavoyard
ptitsavoyard

Age : 58
Localisation Localisation : Un peu partout en France ( fulltimer )
Emploi/loisirs : Nomade

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par le val des brosses Jeu Juin 18 2020, 11:21

Re. Mon installation, paramétrage régulateur  3821783044 A toi et a tous
Merci pour la réponse , je viens de relire la notice de l’EBL ET je ne voie pas si il y a un répartiteur de charge batterie cellule , Batterie porteur .
le val des brosses
le val des brosses

Age : 76
Localisation Localisation : Challans 85
Emploi/loisirs : retraité , ballades CC ,chasse a l'arc et fusil ,bricolage , jardinage .

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par le val des brosses Jeu Juin 18 2020, 12:01

Re.
Oublie sur le blue solar. 75/15
La sortie LOAD à la lecture de la traduction c’est une charge ?
Pour les camping caristes Qui ont acheté le MPPT il se sont servie de la sortie load et il l’on dirigé ou .
le val des brosses
le val des brosses

Age : 76
Localisation Localisation : Challans 85
Emploi/loisirs : retraité , ballades CC ,chasse a l'arc et fusil ,bricolage , jardinage .

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par Mark74 Jeu Juin 18 2020, 12:31


On peut brancher ce que l'on veut sur la sortie Load.

Sur l'Adria, prises 12V pour recharger tel et tablette.

Pendant la production solaire, la sortie Load est directe mppt.
Hors production solaire, ca tire sur la batterie.
Mark74
Mark74

Age : 68
Localisation Localisation : Pays de Seyssel.
Emploi/loisirs : En retraite, Papy, ballades en Ccar, bricolage, etc..

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par le val des brosses Ven Juin 19 2020, 12:52

Mon installation, paramétrage régulateur  3821783044
Merci pour la réponse , en traduisent load = charge . il devrais inscrire sortie 12 volt
pour moi .
le val des brosses
le val des brosses

Age : 76
Localisation Localisation : Challans 85
Emploi/loisirs : retraité , ballades CC ,chasse a l'arc et fusil ,bricolage , jardinage .

Revenir en haut Aller en bas

Mon installation, paramétrage régulateur  Empty Re: Mon installation, paramétrage régulateur

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant

Revenir en haut